我们在和节流装置配套使用的时候,如果遇到现场压力低的时候,在计算时经常会遇到这样一种情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了非常高的要求。下面我就给大家介绍下应该如何才能正确的安装:

1,微差压变送器由于其量程很小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。 

2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触; 

3、防止渣滓在导压管内沉积; 

4、导压管要尽可能短一些; 

5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡; 

6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。 

现场尽量减少误差的方法: 

a. 导压管应尽可能短些; 

b. 当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12; 

c. 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12; 

d. 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点; 

e. 两导压管应保相同的温度; 

f. 为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大; 

g. 充满液体的导压管中应无气体存在; 

h. 当我们在使用隔离液时,两边导压管的液位必须要相同 微差压变送器的现场正确安装是一个非常重要的环节,了解了这些之后。希望能给现场维护人员一个参考。